一分时时彩

当前位置: > 产品专题 > LTZB 串联谐振试验装置
产品主题

LTZB 串联谐振试验装置

LTZB变频串联谐振耐压试验装置

设备及试验遵循标准

GB1094

电力变压器

JB/T 9641

试验变压器

GB/T311.1

高压输变电设备的绝缘与配合

GB/T 16927

高电压试验技术

GB4208

外壳防护等级

GB/T 15164

油浸式电力变压器负载导则

GB763

交流高压电器在长期工作时的发热

GB2900

电工名词术语

GB5273

变压器、高压电器和套管的接线端子

GB2536

变压器油

GB7328

变压器和电抗器的声级测定

GB7449

电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则

GB156

包装贮运标志

GB5027

电力设备典型消防规程

GB10237

电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙

GB4793-1984

电子测量仪器安全要求

GB/T2423.8-1995

电工电子产品基本环境试验规程

GB/T4705

耦合电容器及电容分压器

 

设备主要技术参数(根据被试品设计参数)

系统技术指标

1)   频率可调范围:20Hz~300Hz;

2)   输出频率分辨率:0.01Hz;

3)   输出频率不稳定度:≤0。05%;

4)   装置输出波形为正弦波:波形畸变率≤1.0%;

5)   系统额定负载工作时间:60min;

6)   额定温升:60分钟满载下不超过85℃;

7)   单台绝缘水平:1。1倍额定电压下耐压1min;

8)   噪音水平:≤65dB;

9)   品质因素:Q>40(f=30Hz);

系统主要功能:

1)   变频电源采用立式台体结构,方便现场观察与操作

2)   具有电压自动稳定调整功能

3)   安全可靠。本装置内集合了多种保护,包括:放电击穿保护、过电压、过电流整定保护、输出短路保护、开机零位保护。当任何一种保护出现时,装置立即停止试验电压输出,切断输出主回路电源,确保试验人员、被试品以及试验系统的安全

4)   自动/手动/半自动三种操作方式

5)   液晶显示屏,提供了友好的人机界面,操作、接线简便快捷,真正做到“一看就会”

6)   同步的电压,电流和频率显示

7)   输出频率在20—300Hz范围内连续可调

8)   输出电压0~400V范围内连续可调

9)   具有自动谐振频率查找功能,可设置三段电压升压

10)体积小、重量轻、搬运灵活、非常适合现场使用。


系统显示功能:

1)具有大屏幕显示,可指示:低压输出电压、低压输出电流、谐振频率、分压器变比、高压输出电压(试验电压)、过压保护、过流保护、闪络保护等;

2)具有试验电压、时间等试验参数的设置功能;

产品其他特点:

1)   装置中的充油设备没有渗漏油现象;

2)   装置中所有金属外壳均经过防锈及防腐处理,涂层均匀美观。主要部件均有金属铭牌及端子标志。变频电源柜、励磁变压器等各主要部件均配有防尘、防雨罩,方便用户在户内、外组装和拆卸;

3)   保护功能完备。制造厂保证装置的控制设备、变压器、电抗器等在额定电压下,若试验中发生高压侧试品对地闪络时,不对人身造成伤害和试验设备不致出现有害的机械和热应力以及电气性能损伤或损坏。

4)   设备各部件具有符合国标的铭牌,字样、符号清晰耐久,铭牌在设备正常运行时其安装位置明显可见。

各部件技术参数变频电源                   


主要技术指标:

l  输出频率:20~300 Hz连续可调

l  频率调节精度:0.01Hz

l  输出电压不稳定度:≤1.0%

l  输出频率不稳定度:≤0。05%

l  噪音水平:≤65dB

l  冷却方式:强迫风冷

l  绝缘水平:输入、输出端子对地≥3kV/AC/1min

l  满负载下连续工作时间:≥1小时

l  允许温升:在额定负载下,连续工作1小时,温升≤65℃

l  频率在设定范围内调节时,电压恒定输出

l 变频电源与分压器的连接采用屏蔽线连接方式,有效隔离高压和低压,避免在被试品击穿后的反击过电压造成变频电源损坏,保证使用安全。

l 变频电源具有抗电场干扰能力,在强电场干扰下,测量精度与保护满足要求。

系统说明

主要控制功能:

1)  设有升压和降压步进调节功能(升、降压速率可设定)。

2)  设有频率增减调节功能(调节步进可设定)。

3)  自动和手动及半自动试验模式选择。

4)  具有输出电压、过压保护、过流保护设定值调整功能。

5)  具有试验时间设定功能。

6)自动/手动/半自动三种操作方式

7)液晶显示屏,提供了友好的人机界面,操作、接线简便快捷,真正做到“一看就会”

8)同步的电压,电流和频率显示

显示功能:

1)   变频电源的输出电压、电流、频率、显示;

2)   各类保护动作显示;

3)   高压侧电压测量及显示;

保护功能:

变频电源具有多种保护单元,可实现不同的保护功能。采用先进的智能手段,确保在试验时不会对被试品和操作人员构成伤害,即使在试验中误操作也不会对被试品和操作人员构成伤害。如试验时变频电源装置没有接地,不会影响系统的工作,也不会危及人身安全;试验时按错按钮,系统将不会执行错误的操作。

详细保护功能如下:

1)  闪络保护:当被试品发生放电击穿时。装置快速切断输出电压。高压回路的负荷通过励磁变压器来释放,不会产生过电压而影响其他设备。在变频电源的屏幕上显示“闪络故障”。

2)  过压保护:本装置可以整定试验电压,防止外部原因引起的试验电压升高。当试验电压超过设定的数值,变频电源装置就自动切断回路,并且在屏幕上提示“电压故障”。

3)  过电流保护:当进行试验时,发生出口短路。变频柜快速地切断输出电压,并且在屏幕上提示“电流故障”。

4)  设备内部保护:当设备内部器件发生损坏时,在直流回路上的可控硅快速关断,切断直流电源,然后切断交流电源,防止故障进一步扩展。

5)  变频电源过载保护:当输出电流超过整定电流时,变频电源的输出停止,此时有相应的提示。

6)  掉电保护:当输入电源突然断电时,系统可利用电路中的剩余电量及时关闭输出信号,确保系统安全关闭。

7)  失谐保护:当被试品因内部缺陷而参数发生变异导致试验系统失谐,控制箱自动关闭输出。

8)  运输抗震保护:在变频电源柜体底部设计有抗震动的碟型弹簧,缓冲路面不平引起的震动。

 

 励磁变压器

1)   绝缘水平:

低压绕组对地:5kV/1min

高压绕组对地:1.2倍感应耐压/1min

2)   阻抗电压:≤5%

3)   噪声水平:≤55dB

4)   冷却方式:ONAN

5)   允许连续运行时间:额定电压、额定电流下连续运行60min

6)   额定温升(额定运行60min):绕组温升小于85℃

技术性能要求:

变压器采用铜导线绕组,油浸自冷式,铁外壳式结构;高低压绕组及铁芯间均设静电屏蔽层,既为励磁变,又是隔离变;变压器上部设油枕及吸湿器;在变压器油枕上安装油位指示器。

具有足够的电气、机械强度、必要的散热能力以及油热胀冷缩的裕度。变压器配备可靠地起吊设施。外壳喷涂橘红色绝缘漆。

变压器的组、部件如套管、阀门和储油柜的等的结构及布置位置,不妨碍吊装、运输及运输中紧固定位,同时与变压器高压、低压套管有足够的电气安全距离,在使用时不产生放电。

变压器器身布置有承受变压器总重的吊钩,方便现场起吊。变压器上盖板上布置有对称分布的吊环,方便检修时吊芯检查,同时配套相应的起吊和运输固定装置。

变压器的结构有利于顺利地运输到目的地,需现场安装的附件,安装好后将能立即进入持续工作状态;

变压器及金属外表面进行防腐处理,工厂喷涂两遍底漆,两遍面漆;

变压器绝缘油选用符合GB2536-90中要求的25号变压器油,运行中变压器油质量满足GB7595-87中要求;

变压器的抗地震能力:满足抗地震要求;

6.2.3高压谐振电抗器

1)   电感量:206H ±5%/节

2)   绝缘水平:1.1倍额定电压1min,绝缘底座对地30kV/5min

3)   工作频率范围:20~300Hz

4)   品质因数:Q>40(f=30Hz)

5)   允许运行时间:额定输出电流下允许连续运行60min

6)   允许温升:在额定容量下连续运行60min,线圈温升≤85℃,油温升≤65K

7)   配车载防涡流底座和金属底座。

高压电抗器结构:

1)   电抗器设计为油浸自冷式。

2)   电抗器采用环氧树脂绝缘筒外壳,具有足够的电气、机械强度,必要的散热能力以及油热胀冷缩的裕度。电抗器配备可靠的起吊专用设施。外壳喷涂橘红色绝缘漆。

3)   外壳上下盖板、上下法兰均采用绝缘材料制作,电抗器配备可靠的起吊专用设施;

4)   电抗器可分别单独、并联使用,也可以多节叠装,其配套绝缘底座具有保证对地绝缘距离及损耗;

5)   电抗器采用25#变压器油,工作时无变形渗漏

6)   电抗器有承受其重量的专用起吊装置和运输时的固定措施,电抗器内部结构考虑在经过正常的铁路、公路运输后相互位置不变,紧固件不松动。

7)   电抗器有铭牌及相应标识,铭牌在设备正常运行时其安装位置明显可见,铭牌上有额定电压、电感、工作频率等数据;

电抗器技术特点及优势

l线圈采用漆包圆线单股绕制,饼式结构。每饼中间设有多个油道以利散热。保证在规定工作制的额定容量下运行,电抗器温升不大于35℃

l线圈绕制时均采用刷漆,不浸漆工艺,以保证足够小的局部放电量和较低的温升

l电抗器内部设有油道和安装有放气阀,可保证油热膨胀和冷缩的裕度,满足长期工作的散热要求

l为保证线圈及整个器身的绝缘水平,电抗器外壳采用真空环氧浇注筒,内部金属件一律圆弧过渡,无尖端毛刺,无任何尖端放电。器身装配完成后,经热油循环,真空注油,采用新疆克拉玛依生产的25#变压器油,经严格进厂检验,确保耐压性能优良

l电抗器可单独及串联使用,方便现场叠装和接线

 高压电容分压器

1)   工作频率:20~300Hz

2)   绝缘水平:1.2倍额定电压1min

3)   总体电容量:C1=1000pF;结构:C1为环氧筒外壳油纸绝缘结构电容器;C2选用温度系数、频率系数和C1相同的材料。高压臂分三节,单节250kV/3000pF;(三节高压电容臂串联可满足3台电抗器串联时空升谐振)

4)   系统测量误差:≤±1.5%;

5)   介质损耗:≤0.5%;

6)   底座:具有足够的稳定度,拆、装方便,并装有带刹车的脚轮便于移动;

7)   电容分压器通过同轴屏蔽测量线引至变频电源电压取样端口测量高压侧电压;

 补偿电容器

1)总体电容量:C1=10000pF

 